发布于:2010-12-31 11:29:31
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
高层电梯前室消火栓计入总数吗?有没有一个定论?
如果不计入,那么高规下面这条如何理解:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
如果不计入,那么18层以下按照上面布置消火栓岂不是等于没有设置吗????
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
huangsuihua
沙发
消防电梯间前室的消火栓不计入消火栓总数,没问题,只是有时碰到一些塔式建筑由于地方所限,消防电梯间前室的消火栓也可以计算在内,但要把前室消火栓的水龙带的长度也改为25米就没问题了,执行规范在不违反强条的原则下灵活掌握。
2011-01-26 21:28:26
赞同0
-
yujie3721
板凳
规范规定前室消火栓不计入,但是在住宅高层建筑,由于住宅的局限性所以还是设置在前室,总之有条件就不要把前室的消火栓计入两股消火栓数量就对了
2011-01-26 21:28:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报