诚心求教,关于转换与不转换造价的差别,有爱请入!
诚心求教,关于转换与不转换造价的差别,有爱请入!
7度设防,地震分组三组,II类场地,按新抗规计算。
28层剪力墙结构 如果下部4层转换与不转换造价大概差多少?
框支层和底部加强区特一级,上部剪力墙二级。
在线等有经验人士。
发布于
2010-12-31 10:44:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lyh1092
如果是住宅建筑,一般的30层左右的剪力墙上部结构的平均用钢量大概50~60公斤/平米,如为框支结构,框支柱网为8米左右的情况下,其转换层本层的用钢量一般为300~400公斤/平米,转换层以下的框支层也有80~100公斤/平米。按照你所给出的例子28层4层框支估算,此建筑上部结构的平均用钢量大概在70公斤/平米左右,同时砼量也有所增加。
你说的此结构7度抗震为何是特一级的?如果是住宅建筑,28层不超过100米的应该是一级的。
[
本帖最后由 lyh1092 于 2011-1-3 06:26 编辑
]
2011-01-03 06:15:03
来自 PC
评论
举报
modang2001
有了经济指标就好拒绝甲方随意打转换的主意
2011-03-05 23:49:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yang_qianzhi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
57
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
你说的此结构7度抗震为何是特一级的?如果是住宅建筑,28层不超过100米的应该是一级的。