土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 诚心求教,关于转换与不转换造价的差别,有爱请入!
7度设防,地震分组三组,II类场地,按新抗规计算。
28层剪力墙结构 如果下部4层转换与不转换造价大概差多少?
框支层和底部加强区特一级,上部剪力墙二级。
在线等有经验人士。

全部回答(6 )

  • lyh1092
    如果是住宅建筑,一般的30层左右的剪力墙上部结构的平均用钢量大概50~60公斤/平米,如为框支结构,框支柱网为8米左右的情况下,其转换层本层的用钢量一般为300~400公斤/平米,转换层以下的框支层也有80~100公斤/平米。按照你所给出的例子28层4层框支估算,此建筑上部结构的平均用钢量大概在70公斤/平米左右,同时砼量也有所增加。
    你说的此结构7度抗震为何是特一级的?如果是住宅建筑,28层不超过100米的应该是一级的。

    [ 本帖最后由 lyh1092 于 2011-1-3 06:26 编辑 ]
    2011-01-03 06:15:03 来自 PC 评论 举报
  • modang2001
    有了经济指标就好拒绝甲方随意打转换的主意
    2011-03-05 23:49:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10