土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 同步发电机投入电网并联运行的条件什么及并联方法?

同步发电机投入电网并联运行的条件什么及并联方法?

发布于:2006-03-08 15:11:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]

同步发电机投入电网并联运行的条件什么?有哪几种并联方法?
  答:同步发电机投入电网并列运行时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快地拉入同步,并且转速平稳,不发生振荡,并列运行的条件是:
①发电机电压的有效值和电网电压的有效值相等
②发电机电压的相位与电网电压相位相同
③发电机频率和电网频率相等
④发电机电压的相序和电网电压的相序一致。
同步发电机的并列方法有准同步和自同步法两种,准同步法是调整发电机至完全符合并联条件时,迅速合闸使发电机与电网并联。自同步法是将未加励磁的发电机由原动机带到同步转速附近件就进行合闸,然后加以励磁,利用同步发电机的自整步作用将发电机自动拉入同步。