土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱的位置

关于消防水箱的位置

发布于:2006-03-08 15:09:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人曾经遇到这样的问题,向各位讨教,请指教!!!(改造)
改造楼房受限制 两个楼紧挨,建筑高度一个24米,一个26米,都是医院建筑,原来24米楼的水箱容积,满足要求,大于18立方,但是26米楼的水箱太小,无法满足要求,请问能不能把水箱设置在24米的高度,如果设在26米的高度,没有合适的空间,同时楼的梁板支撑也不够!!!
本人认为:喷淋规范有规定,在高度小于24米,设置屋顶水箱有困难时,可以设置供水能力为5l/s的气压供水系统,同时设置气压供水系统,满足消防系统和喷淋系统顶层的供水压力,不知道可以不,消防用水量为20L/s,喷淋为:25L/s,本人认为:按照规定,18立方,供水10分钟,流量为30L/s,满足初期10分钟的消防用水,不知道能不能满足要求,消防部门能不能审批通过

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    简单的医院建筑,高度超过24米,属于一类。必须设置屋顶消防水箱。
    建议26米楼屋顶设置18立方水箱,结构专业复核一下,由于原来就有小一点的水箱,通常应该没有问题。不可能所有问题都由水专业解决。
    高层建筑最好不要用稳压罐来解决初期火灾喷淋用水量。
    2006-03-10 09:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    这个问题的确比较尴尬,好在不是新建项目,改造嘛,只能是因地制宜啦,总不成把房子扒了重建吧,建议和消防局沟通,取得他们的同意后再定夺方案,不然以后人家找你麻烦你还不好说,因为于规范来说,的确不合适。
    2006-03-09 23:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,精苯化工贮罐采用什么灭火?

苯应该 是液化烃类,不能用泡沫灭火系统,是甲类物品,不能用水灭火.而且贮罐区有氢氧化钠\硫酸贮罐,请问这样的生产厂区用什么灭火设施进行灭火?生产苯的原料及成品\半成品罐

回帖成功

经验值 +10