发布于:2006-03-08 15:09:08
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本人曾经遇到这样的问题,向各位讨教,请指教!!!(改造)
改造楼房受限制 两个楼紧挨,建筑高度一个24米,一个26米,都是医院建筑,原来24米楼的水箱容积,满足要求,大于18立方,但是26米楼的水箱太小,无法满足要求,请问能不能把水箱设置在24米的高度,如果设在26米的高度,没有合适的空间,同时楼的梁板支撑也不够!!!
本人认为:喷淋规范有规定,在高度小于24米,设置屋顶水箱有困难时,可以设置供水能力为5l/s的气压供水系统,同时设置气压供水系统,满足消防系统和喷淋系统顶层的供水压力,不知道可以不,消防用水量为20L/s,喷淋为:25L/s,本人认为:按照规定,18立方,供水10分钟,流量为30L/s,满足初期10分钟的消防用水,不知道能不能满足要求,消防部门能不能审批通过
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句建议26米楼屋顶设置18立方水箱,结构专业复核一下,由于原来就有小一点的水箱,通常应该没有问题。不可能所有问题都由水专业解决。
高层建筑最好不要用稳压罐来解决初期火灾喷淋用水量。
回复 举报
回复 举报