土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ DAT-IAT工艺调试,求解决办法!

DAT-IAT工艺调试,求解决办法!

发布于:2006-03-08 14:59:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
IAT周期4小时:曝气1h,沉淀1h,滗水1h,闲置1h
进水COD 1000 总P 22
出水要求 COD < 80 总P< 0.5
COD达标了,但总P严重超标

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • weizheng008
    weizheng008 沙发
    给你点资料
    2006-04-29 16:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • niyihai
    niyihai 板凳
    这种工艺看来不错,那么高的磷用生物方法去除并能基本达标,确实值得推广呢!
    请楼主传些资料上来,供大家学习一下,好吗?
    2006-04-12 08:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.08 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某工程净水间工艺平面图

图纸简介: 某工程净水间工艺平面施工图。 附件名:2006361141639270151.zip 文件大小:280K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10