是否装设避雷器问题
是否装设避雷器问题
如果高压(比如10kv)母线已有避雷器保护,装设 pt+避雷器柜 了,电源进线和进变压器的馈电线路都采用真空断路器。
我想问如果断路器选用带操作过电压保护器的真空断路器,是不是进线柜和出线柜都不需要再加装避雷器了?
发布于
2010-12-31 09:04:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yanfengyanfeng
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 4.4.11 当10(6)KV的开关设备选用真空断路器时,应设有浪涌保护电器。
此条的条文说明: 4.4.11 条文规定真空断路器应相应附带浪涌保护器。现在的市场产品有自带浪涌吸收器的,有不带的。条文规定的目的是必须具有浪涌吸收器。
2011-01-04 09:46:04
来自 PC
评论
举报
zyz8438
带操作过电压保护器的真空断路器?怎么带的?这个过电压保护器与避雷器有什么区别?
2011-01-04 09:19:04