请大家看我的管道过流量计算是否正确?
请大家看我的管道过流量计算是否正确?
有一电站前池溢流,因地形限制,采用钢管溢流。流量2.4m3/s,管道直径700mm,管道长100m,高差10m。我计算认为该方式能满足2.4m3/s泄流要求。但有人提出不能满足。(流速6.23m/s ),请大家给我看看
发布于
2010-12-31 08:46:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ltj6407
过流量2.4是最大的,需要泄流的是2.4~0m3/s不等。有压无压交替运行危害有多大?还有出流在半坡上,有什么问题,各位大侠多指教。
2011-01-05 17:46:05
来自 PC
评论
举报
sjjtmue
不能保证是是无压流,应按长管计算:hf=iL,i=0.00107×V^2/d内^1.3,hf=10,d内=0.7,l=100:Q=3.2,满足要求,做好进口段并要核定其过流,出口应出在水面下,保证管流形态稳定
2011-01-05 15:47:05
来自 PC
评论
举报
加载更多