土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压的电缆该如何选?
高压的电流一般很小。根据电流算,电缆似乎很小。
比方1000kVA配变高压侧只有57.7A,
从高压配电柜到配变的电缆该选多大,以1000kVA配变为例?

我平时都选了YJV-70mm2的。是不是大了?

全部回答(12 )

  • zhaosin163
    500MVA有这么大吗?我们这里按300MVA计算(当然了,我们没有考虑变电站两台变压器并列运行的情况,这情况在用户用电侧计算短路电流时不考虑),如果按照500MVA后面的投资将会增大很多,我认为设计时可不考虑变电站两变压器并列运行的情况
    2006-04-05 15:38:05 来自 PC 评论 举报
  • crazyboy
    高压侧一般都有供电部门提供的系统短路容量,那样的话就可以算出短路电流。比如我这里是按500MVA来计算的。
    2006-04-05 13:24:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10