我们要生产6冷吨的热泵机组,换热器如何选型,需要什么参数

全部回答(4 )

  • 真阳光
    我碰到一个项目,原来已经选好了板换,2800KW,冷工况时两侧温度4/13,8/14;热工况时两侧温度60/45,53/43。现在由于热泵机器换了厂家,热工况时出水只能达到55。请问高手们,如果负荷侧温度不变,我的回水温度相应的也降低到40,能不能选到相应的板换。
    2008-08-28 16:20:28 来自 PC 评论 举报
  • wangn125
    参数吗!就是以下几点:
    1.热泵机组是内切换还是外切换?
    2.两器在制冷工况下的制冷量和功率(制冷工况参数也可列入)
    3.两器在制热工况下的制冷量和功率(制冷工况参数也可列入)
    4.是否有卫生热水,如果有的话还得写清楚卫生热水换热器的负荷,工质侧的进出温度、水侧进出水温度!
    5.其它的要求.
    2006-03-21 11:54:21 来自 PC 评论 举报