我这电站刚更换调速器。旧调速器的分段装置设在机械柜内,事故配压阀设在分段装置和导叶接力器之间即在分段装置之后。新调速器则采用分段阀,分段阀则设在事故配压阀与导叶接力器之间即事故配压阀之后。分段阀的动作是受先导阀控制的。 假如先导阀或分段阀被卡,导致甩负荷时导叶只能以第二段关闭速度来关导叶。即使事故配压阀正确动作,导叶也还只能以第二段关闭速度关导叶。这样机组转速升高将相当高,大大超过允许值。 事实上我们这电站就出现了这个问题,甩100%负荷时机组升速达两倍额定转速。后来发现是先导阀被卡的原因。
分段阀装在事故配压阀前的话,事故配压阀动作时就没有了二段关闭,只能是直线关闭了。
那么,分段装置应装在什么地方好呢?请各位大侠指教!这可是个重要问题。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句我想问一下哈:如果遇到紧急情况时,事故配压阀失灵,是不是要用手拨一下啊?谢谢了!