土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助!
供暖管道室外干管的流速范围是多大呢?面积为180000m2的建筑面积我选多大的室外供暖干管呢?我大概算了以下大概250的,流速约为3.7m/s,不知道合适不合适,请指点!!

全部回答(3 )

  • helped_001
    我大体算了一下,325的都小。你看一下是主干线的话,单位比摩阻要保持在40-80Pa/m.你看一下热网规范。
    2006-03-14 14:59:14 来自 PC 评论 举报
  • dyl8103
    真实太感谢你的帮助了!
    2006-03-09 16:07:09 来自 PC 评论 举报