抗规要求框架柱在地震作用组合下小偏心受拉,柱纵筋要增加25%,那梯柱在考虑竖向地震作用时,得到的计算结果是不是也需要增加25%啊,求解

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    按11G101-2图集中ATa及ATb型楼梯不用参与结构整体计算,建议选用该类型楼梯;ATc需要参与结构整体计算,不建议选用该类型楼梯,这种类型楼梯不符合抗震的概念要求.
    无论采用那种楼梯,其梯柱均应满足抗震构造要求.
    2011-12-20 10:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • 河南结构小生
    新版图集已经明确规定楼梯是否参与结构整体计算及相应的构造措施。
    个人感觉按照应该不考虑即可