土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯柱的抗震设计问题

梯柱的抗震设计问题

发布于:2010-12-30 14:13:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规要求框架柱在地震作用组合下小偏心受拉,柱纵筋要增加25%,那梯柱在考虑竖向地震作用时,得到的计算结果是不是也需要增加25%啊,求解

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    按11G101-2图集中ATa及ATb型楼梯不用参与结构整体计算,建议选用该类型楼梯;ATc需要参与结构整体计算,不建议选用该类型楼梯,这种类型楼梯不符合抗震的概念要求.
    无论采用那种楼梯,其梯柱均应满足抗震构造要求.
    2011-12-20 10:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • 河南结构小生
    新版图集已经明确规定楼梯是否参与结构整体计算及相应的构造措施。
    个人感觉按照应该不考虑即可
    2011-12-20 09:01:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层钢筋混凝土结构计算分析中6个重要参数的探讨

论文简介: 对高层钢筋混凝土结构计算结果的合理判断是设计中的关键文中对自振周期、周期比、水平位移、位移比、刚重比、剪重比等6个参数的规定,进行了分析与探讨,提出了参数调整的有效办法,与同行探讨。 附件名:201012301293687977698.zip 文件大小:461K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10