正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(28 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
RT,小弟在施工现场,因控制方式改变,急需带旁路接触器软起动器的控制原理图,哪位大大能够不吝赐教,谢谢了先!直接回复贴上来也行,或者发我邮箱里面最好!hvxao@126.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
lmh1978
沙发
u%=P*L/C*S=35*600/(77*35)=7.7%>5%
2006-09-29 16:41:29
赞同0
-
yjl-1
板凳
我认为如果你的配电箱在距配电室600m,然后再从些配电箱出线给每个灯具使用的话,至少应按600m计算,并要留有余地,因为要保证的是用电设备的电压质量而不是配电箱内的电压质量. 根据JGJ16-92A,道路照明电压降可为10%,
2006-03-21 16:30:21
赞同0
加载更多回复 举报
1、u%=P*L/(C*S)
2、S=P*L/(C*u%)=35*600/(77*10)=27.3
3、选35的导线
4、校验:u%=P*L/(C*S)=35*600/(77*35)=7.8 满足要求!
5、短路电流:如按变压器为500KVA,Uk=4%,线路长度为60m时查手册
(04DX101-1,184页,本论坛有下载!名为:建筑电气常用数据)
为5.11KA,估算600m时大约要大于0.511KA,大概按500A算吧,也就是说配电室开关的短路保护电流整定值应小于500A.
回复 举报