土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆的选择 急!

请教:电缆的选择 急!

发布于:2006-03-08 09:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:现有一园林配电,灯具的功率为35千瓦,原设计是采用80A的开关配VV4*35+1*16的电缆,由于附近找不到电源的引出点,只有从500米外将电源引来,请问要采用多大的电缆才能满足电压降的要求呢?谢谢,如哪位有时间给个计算的步骤给我们这些人学学,那就更加不胜感激了!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • lmh1978
    lmh1978 沙发
    u%=P*L/C*S=35*600/(77*35)=7.7%>5%
    2006-09-29 16:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • yjl-1
    yjl-1 板凳
    我认为如果你的配电箱在距配电室600m,然后再从些配电箱出线给每个灯具使用的话,至少应按600m计算,并要留有余地,因为要保证的是用电设备的电压质量而不是配电箱内的电压质量. 根据JGJ16-92A,道路照明电压降可为10%,
    1、u%=P*L/(C*S)
    2、S=P*L/(C*u%)=35*600/(77*10)=27.3
    3、选35的导线
    4、校验:u%=P*L/(C*S)=35*600/(77*35)=7.8 满足要求!
    5、短路电流:如按变压器为500KVA,Uk=4%,线路长度为60m时查手册
    (04DX101-1,184页,本论坛有下载!名为:建筑电气常用数据)
    为5.11KA,估算600m时大约要大于0.511KA,大概按500A算吧,也就是说配电室开关的短路保护电流整定值应小于500A.
    2006-03-21 16:30:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求带旁路接触器软起动器的控制原理图![在线等..]

RT,小弟在施工现场,因控制方式改变,急需带旁路接触器软起动器的控制原理图,哪位大大能够不吝赐教,谢谢了先!直接回复贴上来也行,或者发我邮箱里面最好!hvxao@126.com

回帖成功

经验值 +10