发布于:2006-03-08 09:45:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
近来正在做一个近百米的框支高层,还是高位转换,有些参数担心拿不准,现在把我的设置参数传上来,请大家给我指点一下。 多多讨论,共同提高 ^_^
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 1
竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 复杂高层结构
裙房层数: MANNEX= 4
转换层所在层号: MCHANGE= 5
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.50
墙元侧向节点信息: 出口节点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是
采用的楼层刚度算法 剪弯刚度算法
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.45
地面粗糙程度: C 类
结构基本周期(秒): T1 = 1.53
体形变化分段数: MPART= 3
各段最高层号: NSTi = 10 20 31
各段体形系数: USi = 1.30 1.30 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 18
地震烈度: NAF = 7.50
场地类别: KD = 2
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.35
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.12
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.72
框架的抗震等级: NF = 0
剪力墙的抗震等级: NW = 1
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.90
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到31层
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 1.50
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.55
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 1
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 5
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 3
强制指定的薄弱层层号 WEAKNO = 3 4 5
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
hukanglijob
沙发
============================================================================
2008-12-20 09:41:20
赞同0
-
stephen66
板凳
2006-03-09 08:38:09
赞同0
加载更多高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
============================================================================
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号= 5
转换层下部结构起止层号及高度= 1 5 26.60
转换层上部结构起止层号及高度= 6 13 24.00
X方向下部刚度= 0.5581E+07 X方向上部刚度= 0.6946E+07 X方向刚度比= 1.1229
Y方向下部刚度= 0.5714E+07 Y方向上部刚度= 0.9489E+07 Y方向刚度比= 1.4984
Y向不满足高规,E.0.2条
回复 举报
1.可以接受
2.高规5.1.13.2
3.请问详高规哪一条?
回复 举报