请做手术室的朋友进来指点

发布于:2006-03-08 09:20:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
问题是:1内区的冬季热湿比线如何确定?
2内区是否按照全年热湿负荷为定值来考虑呢?但维护结构的顶部散热冬夏季会有差别的
3外区的冬季热湿比线如何估算呢?
4外区的清洁走廊采取上送上回和上送下回哪种形式比较好?
(考虑的地区冬季温度分别为-15和-5两种情况)谢谢指点。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zxx770101
    zxx770101 沙发

    仅供参考:(楼主所说的内区理解为手术室,外区理解为辅助用房)
    1、内区的热湿比线冬季和夏天均为无限;
    2、手术部的冷热负荷按照夏天的负荷算就可以了;
    3、外区的冬季热湿比线也可以估计为无限,毕竟人数不多;
    4、我认为清洁走廊可以采用净化风机盘管(上送上回),不过从气流组织看还是上送下回好,要看现场的条件来决定。
    2006-04-21 17:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    楼上的怎么到处发广告?希望斑竹帮忙删除。谢谢
    2006-03-15 12:22:15

    回复 举报
    赞同0