土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求单相变压器连接组标号的相关资料

求单相变压器连接组标号的相关资料

发布于:2010-12-30 08:59:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
网上找了很久也没发现相关资料
一台D9-M R-50/10 变压器的连接组标号是 Ⅱ0 ,不明白是什么情况,求教相关学习资料

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    D9------单相、9系列
    M R-----密封、R型铁芯
    50/10 --50KVA、高压10KV
    Ⅱ0 -----双绕组、0点接线
    即:D9系列,密封R型卷铁芯,单相双绕组无励磁调压,配电变压器。
    2010-12-31 13:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • cibeidebishou
    cibeidebishou 板凳
    单相变压器只有一种I形结线,所以在双绕组时结线组合有II和自耦结线组合Ia两种;在三绕组时结线组合有III和IaI两种。其实单相变压器两侧没有相位差的,自然是0点,还有就是6点接线!
    2010-12-30 17:51:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器国家标准

求变压器国家标准

回帖成功

经验值 +10