常压锅炉供暖的问题

发布于:2010-12-30 08:22:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教一下,关于常压锅炉供暖的问题,如何解决定压的问题?谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenghua2004
    最早的方法是用膨胀水箱,现在有条件的使用定压罐和水泵变频
    2010-12-31 13:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 板凳
    如果是间供系统这不用说了,一次水用膨胀水箱,而且高度高出一次水管路的最高点就行,循环水泵吸锅炉出水,循环泵扬程主要考虑设备的阻力管路阻力肯定很小了,通常20米(0.2MPa)左右。
    如果是直供的,那定压用膨胀水箱或补水泵,但是膨胀水箱要设置于外网最高点,循环泵扬程考虑整个系统的循环阻力,但是也小于承压系统的循环泵压力。供热外网系统的回水主管道上安装启闭阀门,循环泵停转,阀门关闭,锅炉不承压。若用补水泵定压,压力稍高于外网高点,补水点位置为循环泵进水口。
    2010-12-30 13:18:30

    回复 举报