急!求助有没有查找漏电保护器跳闸的好办法!先谢了
急!求助有没有查找漏电保护器跳闸的好办法!先谢了
我家的漏电保护器经常跳闸,一星期两三次,一般早上不跳,我把原来C40的换了一个全新C63的一样跳,每次跳过后一合上就可以了也没有马上再跳,排除法查找跳闸原因很难,所以想请求大家告诉一下没有好的方法,或者有没有相关的仪器可以查出是那里漏电?家里的电器也要被跳坏了!以电这方面实在是个外行!
发布于
2006-03-07 22:50:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
clark0527
动作时间是多少?一般的厂家出厂的产品都是调到最小值的
你家跳了
是不是单元总闸也跳?
联系电业局,将单元总闸门开开
看看动作时间调整到多少
一般说来是0.5s
2006-06-06 19:58:06
来自 PC
评论
举报
konggu21
漏保一般控制的是插座线路,先将所有插座电器拨掉,测电路有没有问题,如果有就检查故障点,如果没有就计算一下电器的总负荷,就按最高负荷计算包括电器起动时的电流。如冰箱、变频空调等。最后检查用电电器有无带病运行的。
本人意见。
2006-03-10 11:37:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
luoyi1975
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
你家跳了
是不是单元总闸也跳?
联系电业局,将单元总闸门开开
看看动作时间调整到多少
一般说来是0.5s
本人意见。