土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 液化土层不想处理找理由

液化土层不想处理找理由

发布于:2010-12-29 23:19:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位大侠,我现在在设计一个倒虹吸,设计流量35m3/s,按灌排规范属于3级建筑物,设计抗震烈度8°,持力层为砂土,中等液化。根据水工建筑物抗震设计规范需对液化土进行地基处理,但业主坚决建议不要处理(理由是渠道沿线的建筑物均属于3级建筑物,持力层也是液化土,但近年来拆建均没有采取地基处理措施),本人也不想处理。能有什么依据支持不处理吗?
听同事讲,他听专家讲埋深大于多少米就可以不处理了,有这个说法吗?在什么规范上可找到不处理依据?
请大侠帮忙。谢谢。!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • long196
    long196 沙发
    堤防算稳定的时候需要复核地震工况
    但堤防基层若有液化土层的话,没听说要处理的,估计是因为造价高。
    我们这边有个骆马湖南堤,地基是粉土,省院加固的时候就提出液化问题,但当时由于造价问题没进行处理。
    2011-05-25 09:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • lili0256
    lili0256 板凳
    堤防为什么是不设防?
    《堤防工程设计规范》1.0.7位于地震烈度度及其以上地区的级堤防工程经主管部门批准应进行抗震设计
    2011-05-24 17:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碾压土石坝规范附录A.1.6中关于波高 波长计算的说明

碾压土石坝规范附录A.1.6中关于波高 波长计算的说明 计算风速如果 1.5倍年平均风速后的速度比如说40m每秒 超过了规范中官厅、鹤地水库的前提怎么办??

回帖成功