土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱弱的问下,两路10kv进线该怎么接

弱弱的问下,两路10kv进线该怎么接

发布于:2010-12-29 20:37:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱弱的问下,两路10kv进线都需同时供电,是否得有两个进线柜,两个计量柜,两个PT柜?
现在一路供电供电局只给5000kva,得另外引入一路10kv,可高压柜的柜子已订好了。难道还得弄个高压室?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “两路10kv进线都需同时供电,是否得有两个进线柜,两个计量柜,两个PT柜?”

    有进线必然有进线可接的柜子,当然需要二个进线柜,楼主不可能是一个进线柜吧?如果是一个进线柜,那第二个进线你准备在哪接?!

    在进线计量,又有二个进线,当然是有二个进线的计量!

    是否需要二个PT柜,应该说是二个,否则如何取电压信号?

    现在一路供电供电局只给5000kva,得另外引入一路10kv,可高压柜的柜子已订好了。难道还得弄个高压室?

    这话更让人不可理解了,二路进线,你“高压柜的柜子已订好了”,就没有第二路接线的柜子?!!!

    “难道还得弄个高压室?”!!!!!这是什么话?你连高压室都没有,那前面说的二路10KV进线是怎么接线呢?还是原准备只接一路的高压室,第二路必须再建高压室才能接,如果是这样,前面说的二路进线又如何让人理解?!
    2010-12-30 20:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • wlh_1982
    wlh_1982 板凳
    我觉得可以这样,
    沿用原来柜子,两路进线同时供电,中间设联络柜。柜子做适当改动
    另外当线路1,2单独供电时,联络柜不能闭合。线路1可以供出线1,也可以供出线2,但此时线路1不能供电。线路2可以供线路1,也可以供出线2,此时线路2不能出线路2。
    低压出线也如前所说,中间设联络柜
    将两路进线同时布置于一个高压室,两个进线柜,两个计量柜,两个PT柜。
    还有些不是很清楚,比如5000KVA的容量还不能供厂里的全部用电设备?
    电业局不出设计图纸?先有图再有柜子,高压柜从某种意义上说都是电业局垄断了的
    土建部分........
    2010-12-30 20:15:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于储罐的接地,被施工的鄙视了

厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?

回帖成功

经验值 +10