发布于:2006-03-07 20:34:07
来自:水利工程/农田土整
[复制转发]
滴灌中灌水小区如何定义?分配水头损失怎么计算,稳流三通如何降低压力?国家节水灌溉工程技术研究中心(新疆)顾烈烽主编的《滴灌工程设计图集》中143页“所选稳流三通额定流量1200L/h,大气出流条件下,在8-35m 水头之间流量稳定。因毛管进口设计压力水头为9.3m,故稳流三通入口所需最低压力水头为9.3+8=17.3m",及其他页132,156,稳流三通不能降低压力,而毛管工作压力在10米左右,爆破压力不超过30米,如何保证毛管不爆?
灌水小区规范《SL103-95》支管加毛管构成灌水小区,而<图集>75页只算了毛管和辅助支管,其他有稳流三通的是以稳流三通以下毛管或支管为灌水小区,24-25页如何定义"辅管+毛管"构成灌水小区,及"支管+辅管+毛管"构成小区,这里就要算毛管长度\辅助支管长度\支管长度,定义不一样,设计灌水均匀度不能满足要求.请高手指点.
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我认为我们的设计图应该明确系统的真实供水能力,而不应该只标设计参数。
六。规范附录C中的(c14)公式有一个错误,就是指数为2.75应该为1.75才正确。值得高兴的是这个图集并没有继续这个错误。
回复 举报
二。规范规定的灌水小区的总体思想是要使一个灌区的流量偏差不大于20%,“图集>75页只算了毛管和辅助支管”是正确的,没有稳流器就是这么算的。有一点这个图没有说清楚而这一点恰恰也是我们大多数搞滴灌没有搞清楚的问题--就是轮灌制度下各组之间因存在压力差异流量也就不会相同,不同的压力就应该有流量偏差。但这个偏差可以用不同轮灌组按不同的轮灌时间来近似消除掉,尽管我们现在的设计图编写轮灌制度时各组的轮灌时间是一样的(当然我也是这么设计的)。
三。加入稳流三通后,一条支管上的所有毛管的入口压力是近似相等的,也就是说基本没有流量差异,辅管间的支管水损也就不必计小区流量偏差。但是你注意到没有?图集中对这个问考虑得比较仔细——稳流器不是恒流器,在额定压力范围内有一定流量差异。在计算小区时是作了一定扣除的。
四。我己读过这本书,并用我自编的灌溉设计软件反复验算过,除了个别的地方有点差异外。基本上没有什么问题。应该说此书代表了我国目前滴灌设计最高水准,是我们搞膜下滴灌设计最佳的教科书。
回复 举报