0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 377 人订阅
阅读下一篇
地下室结构抗浮设计中常遇问题及解决措施论文简介: 摘 要:对地下室抗浮设计中抗浮水位的取值进行了阐述,并对目前工程设计中经常采用的增加自重法(包括顶板压载、基板加载及边墙加载)、抗拔桩法等抗浮方法的工作原理及适用范围进行了详细的分析,以解决地下结构物的抗浮问题。 附件名:201012281293529405036.rar 文件大小:13K (升级VIP 如何赚取土木币)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句2. 同样设计好设计,抗震能通过就没有什么问题,施工难施工,如果层数不高,跨度不大,采取适当的支撑方式还是比较好做的。
不知道楼主是做设计的还是施工的,如果是做设计只要考虑到设计结构安全合理就可以了,做施工的话更简单,按图施工,做不了找设计协商,哈哈。。
回复 举报
我遇过这样的情况,隔壁一个厂房,做的是独立基础,要在厂房边做个大基坑,放机械设备用过的,当时要求隔开5m,土质较好,放坡开挖,正常情况不影响独立基础,但广东这边雨水多,挖的时候有较大地下水,就临时采用了钢板桩支护,目前已经投产,非常不错
回复 举报