求教:故障分析
近日,一高压负荷开关边相硅橡胶支柱烧毁,该负荷开关下接有一台500kVA的空载配变,经登杆检查,发现中相线不紧,本人分析事故如下:硅橡胶支柱本体质量不良或脏污或者在安装时,开关的硅橡胶支柱受损,造成沿面放电,时间长了以后击穿。但我的领导说,可能与中相线不紧有关系,请各位大哥帮忙分析分析,谢谢!
发布于
2006-03-07 18:53:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xsf_home
两者均有可能
2006-03-08 10:28:08
来自 PC
评论
举报
wqc.54899
支持楼主的分析
2006-03-08 09:44:08
来自 PC
评论
举报