北京地下车库不采暖,消火栓系统采用那种防冻措施好?电伴热?需要全部管路都包吗,给排水专业需要在图纸上做哪些说明呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发

    电伴热也可以,
    有相关图集

    2006-03-07 20:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • zihao
    zihao 板凳
    要采用玻璃棉管壳保温,造价也不高。
    2006-03-07 19:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用系统

北京地下车库不采暖,喷淋选用预作用系统,请问预作用系统报警阀后一定需要从充气体吗,图纸上的画法与湿式系统有何区别,因图集上说,报警阀后不充气的系统,可选用雨淋阀。