小弟新人,请教:现要做一个电气控制柜,有380v的电机,也有220v的电机,为了安全和能独立工作,给每一路电机都加了一个断路器和一个接触器,220V的电机直接用的380V火线的一根加零线,现在不太清楚是只需要将火线经过断路器和接触器,还是火线和零线一起都经过,即断路器用1P的还是2P的,(说的有点啰嗦,怕描述不清,大家见谅)第二个问题就是交流接触器都是三进三出的吗?还有就是我有3个220V的电机,每个电流20A,用考虑配电平衡,把每个电机分别接到不同的火线上吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
xfddffj123
沙发
不要倒进,安全可以一票否定!!!
2011-01-05 09:10:05
赞同0
-
zy1981627
板凳
不能倒进,开断短路电流时有问题,与灭弧方式有关