土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过500平方米是否能采用CO2气体灭火系统?
七氟丙烷(即HFC或FM200)气体灭火系统每防护分区不大于500平方米或2000立方米,超过这个范围是否能采用CO2气体灭火系统?
CO2气体灭火系统有没有防护区大小的限制?

全部回答(9 )

  • alexjingang
    IG541是比较安全,但是费用相对较高,甲方不愿意采用,低压CO2比较合适吗?
    2006-08-29 16:28:29 来自 PC 评论 举报
  • 清源
    面积比较大的保护区需要核算输送管道的长度

    个人觉得IG541比较安全一些,跟空气成分差不多
    2006-08-28 19:01:28 来自 PC 评论 举报