申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用!图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用! 我认为图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用计算的部分断面偏小,主要有下面两个原因: 1、图集《钢吊车梁》(SG520-1)中有 单梁吊车 的吊车梁,该部分没有考虑吊车的横向水平力。根据荷载规范,或者凭我们的生活经验,吊车葫芦带动吊重做横向移能的力是不能忽略的。而是要考虑葫芦重量和吊重,即便认为葫芦重量小,可以忽略,最少最少也考虑吊重的横向力! 2、 没有考虑缓冲器的压缩值。我们知道,吊车厂家给出的吊车宽度是量到缓冲器的最外边,当两台吊车处于一起时,缓冲器是会被压缩的,压缩值根据吊车不同而不同,一般在150到250mm之间,也就是两台相邻吊车的实际轮距要比按图计算的小300到500mm,这可不是个小数字!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报