土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是内走道还是疏散走道????

是内走道还是疏散走道????

发布于:2010-12-29 11:35:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
诚心请教,长度约25m的走道,一端是一道门,另一端是疏散门通往室外,两边都是房间,算内走道吗?
如果不算,根据建规长度大于40m的疏散走到需做排烟这一条,该走道可不做排烟。
如果算内走道,疏散门完全打开,面积超过走道面积的5%,可否认为满足自然排烟的条件?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gjsliujunsong
    gjsliujunsong 沙发
    谢谢指点,我想赠送土木币给你,但是不会弄。
    2010-12-30 15:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • lorejeen
    lorejeen 板凳
    两边都是房间就应该算是内走道,所以超过20米,应该上排烟。 门是不能作为自然排烟口的,除非是那种带可开启天窗的门。 所以你要找是否有可开启的外窗,如果有,刚核算其面积是否达到要求。两者缺一,则必须机械排烟。
    2010-12-29 14:54:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北方寒冷地区230平米的会议室已经装修完毕使用中,要设新风机那种最好?比较合理?

北方寒冷地区230平米的会议室已经装修完毕使用中,天棚已经吊顶了,会议室靠外墙有三扇大窗,开会时人多的话,有人有窒息感,想要加设新风机那种比较好呢?还要考虑室内外温差问题。

回帖成功

经验值 +10