土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?

同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?

发布于:2010-12-29 11:26:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。

请坛友分析下。谢谢。

电老鼠按:请各位仔细看后面的回帖!特别是鄙人的在14、18、23楼的回帖。

如果有不同看法的,欢迎大家提出来交流,摆出自己的论点,并要有分析。不要只是简单的回复:另一台会跳或不会跳!

欢迎讨论、甚至争论,我们的目的是大家共同进步!^_^


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 11:08 编辑 ]

全部回复(106 )

只看楼主 我来说两句
  • 123jl
    123jl 沙发
    。。。。。。。。。。
    2016-09-08 10:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    按楼主的问题,我个人认为2个变压器除了高压侧只有一个地方有联系,那就是2个变压器的接地点是通过变电所内的接地网,那么我们能否等效为2个A、B接自同一电源的配电箱,这2个配电箱在接地上都装有零序互感器,当A配电箱的出线回路发生单相接地故障时,B配电箱的总开关会跳闸吗?我想肯定不会,原因是二者除了接地基本没有关联,此时,只有A配电箱的某一相与接地之间有故障电流产生,所以A配电箱的总开关会切断电源,以上是个人遇见。
    2015-11-28 23:09:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜内的电抗器是有什么作用呢?

图纸上说的消除多少次的谐波,我看施耐德的书上有说,电抗器主要起到消除系统谐振的作用,其主要作用并不是消除谐波

回帖成功

经验值 +10