改造的工程,配电间、消防控制室、弱电机房等位置发生变化,重新做总等电位联结,请问总等电位联结线可能明敷设吗?还有因这个工程是八几年的手给图纸,没做防雷接地工程,请问这个接地工程怎么做呢,楼都已经盖好了啊?防雷又如何做呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
湘南防雷
沙发
首先,检测仪器应置于垂直被检测建筑物的轴线位置,距离最近的墙面至少12M以上开始打短桩(测试桩),尽量放完线,再打长桩(约20-25M),也尽量放完线,短桩(约15M)和长桩同时也尽量垂直。注意:测试桩不能离被检测建筑物太近,否则,测试数据不准确,过小,如果测试桩打在地网内,减去测试线阻后,数值很可能极小或负数。建议,在检测多层建筑时,为了保证数值准确,打桩距离还可以加长。如遇水泥地面,只要满足距离测试桩可以打在树下,如果连树都没有,只有向水泥地面以外找条件作业,但是,测试线的加长,可能要100M*2根,再减去2根线的线阻即可。有些人会觉得测试桩离建筑物远了,测试的结果会变大,其实,一般只要土质好,施工达到效果,数值并不会大好多。
2012-01-08 18:06:08
赞同0
-
老清洁工
板凳
我也没有明白是什么意思!
2012-01-08 14:59:08
赞同0