土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 国产板式换热器如何选型?
使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)
热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h
冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h
简单选型 拜请各位大虾

全部回答(27 )

  • cbm-12
    流量计算!:) 如果面积选小了。可以采取增加面积来补救,考虑流速和阻力奖和K值的关系
    2009-09-02 11:43:02 来自 PC 评论 举报
  • tbgzdl2008
    您好!现在这个论坛还开着呢吗? 请指教 辽宁专业换热设备生产厂家 代先生 13998536163
    2009-08-07 11:50:07 来自 PC 评论 举报
加载更多