西门子S7-300的PLC,用于电厂的废水处理系统。这是其中一部分的功能描述:

出水箱
9. 出水箱设高、中、低三个液位;
10. 出水箱达到中液位时,搅拌器启动运行,低于中液位时搅拌器停止运行;
11. 搅拌器设就地按钮;
12. 出水箱液位高于高位时,向系统发出报警信号,2台出水泵同时启动;
13. 出水箱中液位时,启动出水泵;
14. 出水箱低液位时,关闭出水泵;
15. 出水泵共计2台,1用1备;当某台泵不能正常开启时,备用泵自动启动,同时报警;
16. 两台出水泵轮换工作:泵1工作停止后,泵2启动,泵2停止工作后,泵1自动启动。出水泵设就地按钮;
17. 出水泵出口排放管设电磁流量计1台;
18. 出水泵出口设排放管和回流管2条管路;并分别设有电动阀门;
19. 出水箱设pH在线检测仪1台;
20. 当出水箱中的pH高于设定上限值和低于设定下限值时,开启回流管电动阀门,关闭排放管电动阀门,并向系统报警;
21. 当出水箱中的pH在设定上限值和下限值之间时,开启排放管电动阀门、关闭回流管电动阀门;


要求如上,请教高手怎么用STEP7编程?
两个泵的控制怎么才能实现?
请不吝赐教,感激涕零~~~~~~~~~~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bettermanwrh
    bettermanwrh 沙发
    利用高位液位计实现2台水泵同时启动;
    一用一备另外实现,利用这两个条件是或的关系就可以实现。
    2006-03-07 22:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • rainstarss
    rainstarss 板凳
    PH计时模拟量的信号。我主要是搞不懂这两个出水泵的一开一备还有同时开启则怎么实现。请帮忙分析一下。
    2006-03-07 18:42:07

    回复 举报
    赞同0