发布于:2006-03-07 14:56:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一个工程,人防面积超大,共有2层人防,其中五个防护区是人防汽车库,还有一个是2500平方米的人防急救中心,看规范急救中心要设战时用柴油发电机组。
这个机组平时不安装,建筑现在的做法是战时隔了一间房出来,战时就对着车道排风,可是进风、排烟的管井还没有设置。
我想问:
1、进排风、排烟管道井在平时是不是就应该预留好?战时如果不作排风井,直接对车道(车道不是人防区内,通向地面)排可不可以?
2、战时发电机房应该是在染毒区,那些排风口、进风口、排烟口怎么处理防爆?发电机房怎么和人防内部的清洁区连通?如果对清洁区开门,又怎么处理空气流通和防爆?
3、地下二层人防急救中心的发电机可否向旁边及地下一层的人防汽车库供电?
4、有了这个人防用发电机,是不是就可以取消防爆波井了?因为已经有了战时可靠电源了。
5、题外话,防爆波井应该是引入战时区域电源用的,可是现在很多情况下,战时负荷很小,可以用EPS代替,只要满足防护时间要求就可以了,其余大部分时候人防用电应该还是市电。这个时候还要从外面引入区域电源吗?不知道我的理解对不对?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报