小弟做的是一个2层的商铺,因为建筑比较长,设了好几个沉降缝,我在建模计算的时候,是在沉降缝的地方分开建模?还是一起建模?
注:是砌体结构的,下面是砖基础的条基!沉降缝边上的两道墙这么近 ,条形基础还要分开吗?
麻烦各位朋友指点一下!!谢谢!!
发布于
2010-12-28 18:48:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
hjh99999
做受力分析和计算时要分开的,做基础计算和画配筋图时放一起没事的
2011-01-04 22:28:04
来自 PC
评论
举报
zjx-928
从PKPM的程序看,我觉得是可以一起建模的,不然为什么设置多塔结构计算呢,砖混结构都是一起建模的,因为计算上没有要求塔数
2011-01-04 09:54:04
来自 PC
评论
举报