竖向的排气系统的风管和风量是如何确定的?
竖向的排气系统的风管和风量是如何确定的?
7层至16层是客房,其洗手间排气系统是竖向布置,土建竖井一直到达天面,风机安装在天面,请问各位前辈,其风管的规格和风量是如何确定的?
发布于
2002-09-17 17:08:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dawei2002
风量根据换气次数,规范和手册中均有;管道根据风速,规范和手册也有规定,风量除以风速乘以阻力系数(然后再除以3600__单位换算)等于风管截面积.
2002-09-18 14:34:18
来自 PC
评论
举报
shiying0501
老兄真有意思,通风问题怎么跑到水网上来了?