土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 蓄电池渗液还能用吗
电气的直流屏,一百多AH的,在调试阶段,交流电不稳定,厂家不在,用直流带的油泵,结果放啊放的,过两天发现80%以上的电池的正负极处都有一定的液体渗出的现象,但是不是那种往下流,是一片一片的渗,想问一下,在这种情况下,电池还能用吗?对寿命有多大影响?有了解的或者碰到过这种情况的给说说。

全部回答(10 )

  • tunjay
    直流屏是长时间使用的电池起码也得用个3-5年 刚刚调试就渗液了那肯定的厂家包装没做好 或者是施工单位造成的问题··必须解决··我们公司发给别人的货因为一节电池电压问题我们都排一个 工程师去上海现场解决,所以选厂家一定要慎重,后期的服务很重要,深圳中兴通电力技术 汤生0755-61506192 专业生产直流屏··
    2011-02-22 17:41:22 来自 PC 评论 举报
  • dic126
    5楼的帮助人的心态值得赞扬,但不能拿您这种观点来误导楼主,这样会害死人。
    1.ym810这位仁兄说得对,不同的电池是不一样的,目前市面的电池大多是阀控密封式铅酸蓄电池,别说业主,连蓄电池制造商自己也无法在己密封好的电池上再加入硫酸。另一种是富液式电池,外壳是透明的,可以看得到电池内的硫酸液面高低,这种属于加液式电池。是有预留加液的。
    2.电池漏液是个极大的问题,特别从正负极久渗出,液体会与地面或是金属机柜接触后形成回路并短路,甚至起火。
    3.在这种电池漏液的情况下,对电池寿命有影响吗?如果上面说到的阀控密封式铅酸蓄电池,可以肯定的说,一定有影响,并且,寿命己经打了很大的折,如果是后一种:富液式铅酸蓄电池,可以检测看看。
    4.至于5楼大哥提到的,将电瓶之间的连接打开,取出电瓶,分别用洁净水冲洗干净。千万不能这样做,水是导体,蓄电池有正负极,如果用水一冲,水会在电池的正负极之间形成连接,正确的方法是用干净软布擦拭干净,检查电池正负极端柱周围的硫酸渗漏途径。
    另外检查电解液是否混浊,如不混浊,补充一些电解液,每个电瓶分别充电试验;如果没问题,接回去继续使用。
    单凭肉眼根本无法检查电池电解液是否混浊,如果你是事后一个小时检查和事后十个小时检查的结果根本不同,这会误导人的。
    5.蓄电池产生这种故障是不能再继续使用了,应当进行更换新品,具体原因可以参考铅酸蓄电池原理,要知道电池内部是个密封的空间,外界是不允许气体进入的,如果因电池正负极处渗漏,气体更容易进入电池内部,氧化电池负极板,造成电池容量下降。

    [ 本帖最后由 dic126 于 2011-2-12 10:08 编辑 ]
    2011-02-12 10:02:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10