新手求助!全砖墙外围钢结构带吊车厂房!
各位大侠,首先谢谢各位发言!
说明,地区七度抗震,地耐力80KPa,钢结构厂房外墙全是砖墙240,钢柱与墙没有联系,本厂房带5T吊车!
问题:
1,如何考虑抗震,外墙的构造柱,圈梁要不要.
2,没有墙檩,柱间支撑要不要加密,加大!
各位大侠,有没有这样的图纸,给我看看,本人将十分感激!谢谢各位的帮助!
发布于
2006-03-07 10:48:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zch0518
(1)严格注意柱顶位移值的控制;
(2)5T吊车的刹车力很小,柱间支撑不会太大,另外你的檐口高度多少啊,高跨比满足(门规)吗
(3)无圈梁,注意钢柱与墙体连接须做胡子拉结钢筋构造。
此种类型厂房很简单,不用害怕:)