有一住宅小区的污水处理机房,地下一层的建筑物。分两个水处理区,面积分别为340平米及260平米,层高7.2米。通风量按换气次数如何考虑?

全部回答(4 )

  • snail_yin
    你这个层高太高了,可以适当减少换气次数。
    2011-04-13 08:48:13 来自 PC 评论 举报
  • lingxing1
    这么大啊,污水泵房我一般做8~10次排风。
    2011-04-12 16:11:12 来自 PC 评论 举报