请问关于板式换热器
请问关于板式换热器
看sondex的样本上说,热长度值较小的小温差换热工况要选用长板换热,可以减少或避免设备的过换热面积,提高设备的运行效率,我怎么觉得小温差换热应该选用短板,才能减少换热面积啊,麻烦大侠给解释一下,谢谢。
发布于
2006-03-07 10:15:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiangjzhang
能请问一下楼主是干什么的吗?
我就是做sondex板换销售的!
有机会咱们可以交流一下!
2006-03-09 10:47:09
来自 PC
评论
举报
doj
明白了,一开始给弄反了,所谓的小温差,就是想要板片两侧的温度尽量接近,当然要用长板片来做到充分换热,呵呵。