电压互感器容量问题2

发布于:2010-12-28 11:09:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
采用交流操作(1路10kv进线,2路出线进变压器,高压侧计量),操作电源 引自进线处电压互感器和低压母线处 双路电源并设ups。请问选择3kvups 1h(ups按两台断路器同时分闸容量+1台断路器合闸容量+综合保护继电器功耗 X1.3可靠系数, 选择的容量 ) 应该选多大容量的电压互感器,为什么?
问题:1、 ups容量是否选大了?
2、 应该选多大容量的电压互感器,为什么?
3、 电压互感器可以带 大容量(ups容量大于互感器自身容量)的ups吗,为什么?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 智库
    智库 沙发
    电压互感器的容量,只与它后面所带的变送器、数显表等负载的大小有关。与其他设备无关。