土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2100kW低压负荷能用电缆输送吗?
大概负荷2100kW,电压400V直流,
我算出来电流2700A多,这么大的电流能用电缆连吗?

全部回答(10 )

  • dsy123456
    这些都没用到过,都不敢用,不知道谁用过单芯大电缆,而且多根并联的情况呢?
    2006-03-07 16:32:07 来自 PC 评论 举报
  • andyfeeling
    采用单芯大截面电缆,敷设方式上应有严格的要求.根据现场具体定,
    2006-03-07 15:23:07 来自 PC 评论 举报