正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 622 人订阅
阅读下一篇
机械试验 1.分、合闸指示情况2.分合闸时间测量3.确认指示仪表信号是否正常,应每年人为地进行分—合闸操作1次。控制柜 1.柜内有无受潮、锈蚀和污损情况2.低压回路配线有无松动每年一次 机械检查测试 1.测量主回路电阻2.测量绝缘电阻 传动及操动机构(每6年一次,可以不回收SF6气体) 1.修理锈蚀、变形和损坏部分2.检查、调整与行程有关的部分3.检查修理辅助开关4.各连接部分的销、轴有无异常情况
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
根据:中华人民共和国电力行业标准 DL/T 5092—1999P《110~500kV架空送电线路设计技术规程》规定:
1.对1000m以下档距,水平线间距离宜按式(10.0.1-1)计算:
D=0.4 LK U/110 + 0.65 SQRT(fC)
(10.0.1-1)
式中:D——导线水平线间距离,m;
LK——悬垂绝缘子串长度,m;
U——送电线路标称电压,kV;
fC——导线最大弧垂,m。
说明: SQRT表示开根号
2 导线垂直排列的垂直线间距离:
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直线间距离(m) 3.5 5.5 7.5 10.0
3.3 导线三角排列的等效水平线间距离,宜按式(10.0.1-2)计算:
DX=SQRT(DP^2+(4DZ/3)^2) (10.0.1-2)
式中:DX——导线三角排列的等效水平线间距离,m;
DP——导线间水平投影距离,m;
DZ——导线间垂直投影距离,m。
想知道更详细的请参考规程的第10 导 线 布 置
母线也可以参考执行
回复 举报