土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 急------压力隧洞配筋

急------压力隧洞配筋

发布于:2006-03-07 00:34:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我现在在做一个有压隧洞,内水水头130m,洞径2.0m,衬砌厚度0.4m,围岩为3~4类,地质上为泥岩,覆盖层厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的钢筋,还有请问一下PC1500算的μμ是受力钢筋的体积配筋率吗,怎么转化为长度1.0的环向受力钢筋的根数及直径?

现在隧洞设计规范的附录中双层配筋的f的单位是什么?

拜托大家!
  • yfsj@sl
    yfsj@sl 沙发
    PC1500计算出的应该是单位宽度的配筋。隧洞受力筋都是环向的,纵向钢筋是分布筋。
    2006-03-07 14:29:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。