土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水高位水箱增压稳压泵如何确定
屋顶高位水箱一般的厂房水箱底板到最不利点处喷头的工作压力都不能满足0.05Mpa,我想请问各位高手自动喷水高位水箱增压稳压泵如何确定??

全部回答(3 )

  • sorry222
    首钢院的水浩然写了一篇关于气压罐的快速选择和计算还有稳压泵扬程的计算的文章,在给水排水杂志04年哪一期,稳压罐水体积一共包括四部分,消防贮水容积,缓冲水容积,还有稳压水容积,最后就是满足不了消防压力那部分水容积。一共有四个压力线把这个四个水容积和气压罐气体分开的,它们是最低工作压力,启动消防主泵压力,启动稳压泵压力,稳压泵停止的压力。
    这几个压力和这几个体积关系纽带就是玻—马定律:PV/T=常数。通过他们推导的公式和计算结果来看,98S205那些数字设计的还是比较合理的。
    另外楼主所问的稳压泵的扬程扬程肯定得大于稳压泵停止的压力值。
    2006-03-08 20:22:08 来自 PC 评论 举报
  • blackbear

    个人觉得,98S205所取有扬程偏大
    2006-03-08 18:26:08 来自 PC 评论 举报