由一位网友的回贴引出如下问题:
"大概一个前室用 25、32 的管带一两个喷头就够了"这样的建筑物如何确定喷淋用水量?
如按中危险级,水量接近30l/s.
但即使按三层同时着火,1.33x6=9l/s,
按30l/s设计自然没错,按9l/s设计是否可以呢?

全部回答(3 )

  • 胡不了
    我觉得楼上说的对,按30L/S是不对的,9L/S也不对,应按保护面积和所处的危险级的最小喷水强度确定,我估计3L/S就够了,因为只考虑一层着火。但是你这个问题的前提很值得怀疑,怎么会有只在前室设置闭式喷淋的?
    2002-09-16 19:16:16 来自 PC 评论 举报
  • zjf2002
    就是说按实际喷头数计算就可以了?
    2002-09-16 19:13:16 来自 PC 评论 举报