求解低压无功补偿问题

发布于:2010-12-27 22:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥.我的变压器是250kva的.去年装的无功补偿.六切投的.刚装时功率因数在0.96-0.98间.前几天发现在0.83经查有三个电容出了问题.现换上三个相同的电容.因数只在0.9-0.93间.六组电容使中在投入中.不知哪还有点问题?[负何跟以前一样]请高人指点下.谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    应是区管所说的原因:“电容器老化,容量在变小”。况何你已坏了3块了。
    2011-01-08 10:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • zaipengliu
    zaipengliu 板凳
    过来学习一下,情况真的很怪异。。莫非电容器容量不够!!!
    2011-01-07 14:51:07