土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 救急!!!

救急!!!

发布于:2006-03-06 22:23:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一工程 :共2000多平米 一层有600平米的仓库部分(无易燃易暴危险品),二层 都是单身宿舍,每个房间都有独自的卫生间 建筑物总体积为12000立方米 我给了它消防流量是10L/S 请教是否合理 。如果是10L/S,消防水箱的容量应该是6立方米吧?(未算生活水部分),这样的建筑物屋顶还用设试验消火栓吗?工程是在 北京郊外 是否做保温?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 思想集大成者
    10L/S 水箱 6立方米 是否保守了点?
    2006-03-07 19:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    我也考虑15L/S了 但是要是15的话 就应该是3股水注同时到达了吧?感觉这么小的东西弄这么多的消火栓 有点多
    2006-03-07 19:34:07

    回复 举报
    赞同0