土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 速断保护时限的问题

速断保护时限的问题

发布于:2010-12-27 20:26:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教大家个问题,在任意一个配电所中(简单举例如下所示)
主要负荷 变比 速断电流(A)
配电所的进线 600/5 20
-50中央一回、二回(分支) 600/5 13.4
-300中央一回、二回(分支) 600/5 13.5
我怎样选择我的速断时限(供电线路只有1km)?是进线比两个分支多0.3S(两个分支时限为0S),还是都是0S靠电流值来保护?还是考虑速断保护的死区问题利用定时限来错开保护?
能帮我具体讲讲速断时限的选择问题吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hnac_ddh
    hnac_ddh 沙发
    回答得很仔细
    2011-01-12 13:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • linfangxun
    linfangxun 板凳
    你的线路短,速断保护是0S再加过流保护就可以了
    2011-01-12 13:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多