土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 屋面挑板 可以平衡柱顶弯矩吗
本人 做了个工程 6层结构。顶层有横向3跨为单跨结构(会议室) ,坡屋面 屋面外面挑1.5米的飘板 。 先前模型没建飘板 ,计算后单跨柱配筋蛮大的 , 感觉符合常规 。领导看了 , 让我把飘板建到里面去, 计算后发现单跨的柱子, 配筋小了许多 ,小柱距的 都接近构造了。 领导说 飘板 可以平衡柱顶弯矩 。 搞的现在好怕 相差太多了。 那位高人指点下。

全部回答(4 )

  • wushizhong17
    非常感谢 大家
    2010-12-30 18:20:30 来自 PC 评论 举报
  • tab888
    satwe不会考虑挑板的扭矩的
    你柱子配筋变小了的原因是:屋面梁跨度大,而且还是单跨,所以弯矩大,轴力小,属于大偏心受压构件
    大偏心受压构件,加大轴力配筋会变小,你加了挑板,轴力变大了,所以配筋变小

    [ 本帖最后由 tab888 于 2010-12-28 10:21 编辑 ]
    2010-12-28 10:19:28 来自 PC 评论 举报