在《商店建筑设计规范 》中,
第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/㎡)来确定:

  第一、二层,每层换算系数为0.85;

  第三层,换算系数为0.77;

  第四层及以上各层,每层换算系数为0.60。

另,在《高层民用建筑设计防火规范》中,
4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其它场所为0.5人/m2计算,

如果同样面积的商场区域,比如某商场F3,最大容纳人数基数为0.5,而疏散人数基数为0.77?
请问如何理解?
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • drdl
    drdl 沙发
    我晕,一年前的帖子,灌水灌出来!!貌似楼主的问题没答案,尝试回答一下:
    楼主列举的2个规范在引用条文的地方几乎可以说毫无关系。商店规范里是对商店疏散人数计算方面的界定,而高规是特别针对歌舞娱乐游艺场所的专门规定。是不能混在一起去看的。
    也就是说,楼主后面的举例改改就合适了:同样是3层的区域,如果作为商场,其疏散人数的基数是0.77,如果是作为歌舞娱乐游艺场所的话,是0.5